Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - plafonnier fuji
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-02-2011 00:26

bonne soirée a ts
as tu la ref de l ue?
tt depond de si tes ventilo sont eux aussi des inverter ou pas.
le fait que ton diffirentiel saute cela implique forcement ou un defaut d isolement,ou un blocage moteur,soit du cp ou de l un de tes ventilo .pour le defaut d isolement,tu pouras le verrifier en mesurant la continuitée entre les enroulement et la carcasse de l ue,quand au blocage mecanique du cp t aura dabord le ou les ventilo qui partirons et dés que le cp essaiera de demmaré l intensité grimperas tres vite puis la coupure se fairas dans la foulé.
verrifier hors tension les composant qui sont susiptible d etre a la masse puis ensuite se poncher sur un even tuel blocage moteur cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3098&forum=111