problème de dégivrage
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 06-02-2011 22:32

Ton raisonement n'est pas faux abel ,un manque de charge empeche le degivrage ,même si il y a une legere difference entre une pac air air et les pac type ajteck qui ont un vrai module air air daikin ou mitsubshi elec
La regule de l'unité interne utilise une loi d'eau qui agit sur le contacte sec de la regule dorigine en general une carte de gainable modifié donc souvent probleme de gestion de degivrage car si on doit degivré au bout de 36 mm et que la regule du module coupe la pac au bout de 30 mm le degivrage ne s'effectue pas correctement .souvent les installateur ne mette pas de ballon tampon car c'est des pac inverter et la c'est une grave erreur et cela renforce encore le probleme.
par contre sur ce type de pac a la difference du air air si tu a moins que la longueur prechargé il faut absolument dechargé selon la même regle que le complement de charge .(car un condenseur a plaque ne peux pas contenir au tant de fluide que son homologue air air