Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

problème de dégivrage
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-02-2011 09:49

salut slam et bonne jrnée a ts
le code 16-3-03 permet a l ue de realiser des degivrage rapides ( ttes les 40 minutes +ou -)
mais pour que l ue part en degivrage,y a des conditions specifique,temps de fonctionnement du cp,
horloge de degivrage,T° exterieur,T° d evaporation,T° d echangeur ext,et si une de ces données sont erronnées,c est normale qu il n y ait pas de degivrage.
etant donné que ts les elements de regulation ont ete changés ( les cartes,les sondes...etc)
c est pour cette raison que la hotline daikin propose le tirage au vide.
perso,je commancerais par verrifier,les sondes ue quelles soient bien a leurs emplacement-et bien fixées-.( voir tester les valeures ohmiques,car meme neufs certains elements peuvent etre hs,d origine :paf . j en ai deja fait les frais )
verrifier le fonctionnement,mais bon tu dit que les pressions et T° sont ok sans plus de precisions
une fois que j ai controlé tt cela et que les element son ok,la pour moi,il y a 2 possibilités
soit effectivement, c est les incondensables,soit c est un monque de charge,en quoi les 2 possibilités
influent elles sur le degivrage
pour les incondensables:ton ue fonctionneras avec des pressions plus elevées que la normale,par consequant,la bp sera elevée aussi et vu que la pression est une des condition du lancement du degivrage donc la carte de commande estimera que l ue n a pas besoin de degivrage
pour le monque de chargeien,du fait que l echangeur de chaleur ue recoit moins de liquide,il devient subitement surdimonsionné,donc la derniere molecule de liquide se vaporise beaucoup trop tot dans l echangeur,et en sortie de celui ci les vapeures sont bien surchauffé,donc lorsqu elles passent au nivaeu de la sonde cette derniere capte une T° de sortie echangeur superieur au seuil du declenchement du degivrage,c est pourquoi il ne degivrera casiment jamais.
maintenant tu as une autre astuce,c est de metre ton UE et UI en mode forcée,ainsi la carte de commande,ne tient plus comptes de certaines sondes, et la quoi qu il arrive elle forceras un degivrage
tt les 1 h question d etre sur que la carte ne beugge pas.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3020&forum=111