REMI33 6
Posté : 25-01-2011 20:30
salut agrofroi
la premiere valeur c la sonde sur telecommande
la deuxieme c la sonde de reprise unite int
la troisieme temperature fluide sortie echangeur (fluide condensé en cho )
la quatrieme temperature fluide entrée echangeur (fluide forme gazeuse )
ensuite aucune idee