Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » [Résolu] - daikin 3mxs52e


Posté : 19-12-2010 16:52 icone du post

Citation : agfroid 
pour gismo:
n'as tu pas un bouton test sur le différentiel, c'est peut etre la 1ère chose à voir. (petit bouton rouge en général, sur la façade)


Décidement....

Attention à ne pas se laisser tromper par ce " petit bouton rouge sur la facade "!!

Ce test n'est pas toujours fiable.... Tu dois utiliser un appareil adéquat pour vérifier si la plage est respectée!!

Un petit exemple de controleurs faits pour ca : http://www.dimelco.com/francais/menugeneral/pagesmenu/cadre_produits.php?pag e_contenu=http://www.dimelco.com/francais/moteur/rubriques.php?repertoire=contr oleurs_disjoncteurs_differentiels

Pour info,
Si ton différentiel est un 30mA, avec un testeur comme ceux présentés sur ce site... il doit déclencher entre 0mA et 30mA! A 31mA ton différentiel est hs et doit être remplacé ( ca ne se répare pas et ne se règle pas non plus )!!

Même vérification pour les 300mA, 500mA ou autres!

Faute de quoi, vu que tu es le dernier professionnel étant intervenu sur l'installation.... ton installation est DANGEREUSE ( voire mortelle ) et ne doit pas rester sous tension! Ta responsabilité pourraît être engagée!!

Il vaut mieux changer un différentiel que de risquer la taule pour négligeance!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2793&forum=111