  Posté : 08-03-2008 21:09

5 à 6 mois de délais pour certain module IGBT de carte IPM ,je me suis fais c___r à déssouder ce module qui était effectivement HS , court-circuit d'un transistor de puissance ,l'autre un modele plus récent( évolution oblige)avec des sortie en plus et une légere modif dans la structure est dixit mitsu "Normalement compatible" j'aime pas trop ce mot ...,équivalent sonne mieux ,et ca ne fonctionne pas..
les court-circuits dans les modules sont du à une mauvaise gestion des données de commande qui affolent les commutateurs de puissance genre" un split en mode chaud et quelqu'un met l'autre split en mode froid,ou débranchement avec la prise du secteur,voir autre..
j'attend la réponse de Mitsu pour etre certain de la compatibilité à 100%
ou alors probleme aussi dans la carte de gestion,... sinon clim pour piece.
3 mois de fonctionnement pour une clim KFR bi-split sans garanti à 600 euros,meme pas une saison complete.
faut pas se disperser et garder un seul cap...