Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 07-03-2008 08:27

si tu travaille comme monteur/dépanneur ou installateur pour une ou des marque(s) bien précis, ton grossiste doit te fournir la doc adhoc!! non??
1. pour moi tu contrôles toutes les infos (capteurs) qui entrent sur la carte
2. si tout est bon en entré et qu'en sortie ça foire!!
3. ta carte a un problème
4. alors tu peux regarder plus loin sur la carte qq? foire ou la changer
maintenant, faut pas se leurrer, il faut des infos constructeur et surtout les codes de pannes

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=277&forum=111