Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 06-03-2008 19:50

bonsoir nono,

testez le fonctionnement général d'une plaque est possible si tu as les infos fournies par le constructeur avec des points de mesure précis à faire!!
maintenant es-tu oui ou non capable et / ou as-tu les connaissances de base en électronique pour faire des test de composants ( pont de diode, capa, triac,...)
car que ce soit une capa ou diode d'une clim ou d'autre chose, les test sont les mêmes.
s'il te manque les connaissances électronique, à mon avis sur le net tu dois trouver un site avec des cours tout fais sur le sujet
il est vrai que souvent c'est un bête composant pas cher qui est pété et donc économie en pièces pour le client
mais souvent le client est pressé et pas le temps de jouer
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=277&forum=111