Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Défaut U9 sur VRV daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-12-2010 19:59

salut tompouce et bonne soiree a ts
pour le f1-f2 out c est lorsque plusieur UE sont sur le meme systeme ( par ex: 1 UE maitre et 1 ou plusieurs UE esclaves) tu peut aussi l utiliser pour une commande centralisee le ITOUCH par exemple .
pour le defaut U9 ,il peut etre fectif et/ou reel,dans un premier temps,tu coupe le jus sur l UE 2-3 minutes ,puis simultanement tu remet le jus tout en appuyant sur le bouton bs5 ( reset de la carte de commande UE) c est normale qu il ne se passe rien pendant +ou- 15 minutes ( la carte se reinitialise).
si apres cela le probleme persiste,c est que le defaut est bien reel, et la, il faut que tu verrifie le bus,tu coupe le jus et si tu connait ou se trouve la derniere des UI tu debranche le bus tu le met en serie,puis tu vas sur l UE tu debranche le bus et tu mesure si tu as la continuite ou pas,si ok pour la continuite,tu verrifie si entre le bus et la carcasse
tu n a pas de valeur ohmique,si tu en a pas alors ton bus est ok. et la, c est la gallere
par ce que cela pourais etre du a plusieures choses,il faudras debrancher tt les elements ayant une resistance,ventilateures UE,V4V,vanne a pas,ou detendeur electronique,cp,resistance de carter...etc puis voir si y a pas un courant de fuite sur l un d eux.
attention,cela pourais venir aussi , d un des detendeurs des UI.en dernierc est la carte principale qui est HS.
si tu n as pas de sectionneur de proximite,tu debranche simplement la broche d alimentation de la carte principale.
faire attention,certains instalateurs font passer le bus par le contacte du flotteur,lorsque celui ci est au niveau haut il coupe le bus et arrete le fonctionnement,j ai un site ou c est le cas.
:paf . cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2742&forum=111