Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation
Auteur
mesure de puissance d'un compresseur vrv
mortdefroid33 32
Posté : 05-12-2010 20:58
En fait il faudrait savoir quel appareil et système et la marque exemple daikin vrvIII trois tubes ref bx400000...
Pour tester ta carte inverter tu as ça: h**p://www.clim-froid.com/nouveau_produits/nouveauproduit52.1.htm
avec cet outils tu dois pouvoir trouver la panne si c'est pas la gestion electronique, c'est (probablement) le compresseur.