  Posté : 10-12-2010 17:55

salut doug et bonne soiree a ts
alors t en ai ou avec le depannage?
c est une mise en route,ou l instale existe depuis longtemps?
car le defaut que tu donne L08 correspond a un probleme d adressage sur les UI
as tu verrifier l adressage de tes UI?
si c est 08 la il faudras que tu verrifie la V4V car si elle est bypassante,elle peut donner se defaut .