melnibone
104  
   

  Posté : 30-11-2010 20:37

Bonsoir,
système INVERTER,Test compresseur: débranche le compresseur et teste les enroulements(les valeurs doivent être identiques) et le compresseur par rapport à la terre.Carte inverter:Sous tension teste les tensions entre chaque phase ( câble d'alimentation compresseur) à chaque démarrage du ventilateur extérieur.Tu devrais trouver des valeurs inférieures à une centaines de volts. les tensions doivent être équilibrées. Méthode daikin ,mais je pense que toutes les clim inverter fonctionne de la même façon.

MEL.