Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 16-02-2011 23:14

C'est tu ceux que c'est un darlington?
ma profession d'origine était l'electronique de puissance (maintenance d'onduleur et de variateur de puissance,alimentation a découpage de puissance ) et ceux qui tombe en panne sur des cartes de puissances inverter en general c'est les igbt de puissance (sous formes de transistors ou de modules ibrides) les transistors bipolaire darlington c'est rarement utilisé sur des cartes inverter en general on uitilisé des mosfet ou des igbt
Selon les fabricant de compossant electronique ça vaux pas grand chose un module hybride IGBT ça vaux des fois moins de 40 € HT le plus dificile c'est d'etre equipé pour pouvoir dessoudé sans detruire la carte electronique l'ideale c'est les fer a dessouder a induction ,un mosfet de puissance ça commence vers 1 € Ht ça va jusqu'a 10 ou 20 € HT .comme fournisseur radiospare, Aswo,
Il m'arrive souvent de remettre en état des cartes de puissances a faible frais (des fabricant comme Lg ou sharp,plus rarement MHI mette les schéma electronique a disposition ) donc la c'est un regal pour moi.
Majoritairement c'est les etages de puissances ou les condo chimique de filtage qui sont HS





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111