Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
Krups
11  
 

  Posté : 16-02-2011 18:50

Bonsoir a tous

Ca y est ma clim est reparée. Comme j'avais dit, carte electronique HS (elle vaut environ 650 euros).
Je l'ai reparée, c'etait le module Darlington 3EB10047-2B (boitier noir moulé avec une plaque en cuivre sur la carte electronique) qui etait naze. Ce module sert principalement a alimenter et regulariser le ventilo et le compresseur.

ci joint une adresse ou se trouve le synoptique de depannage des DAIKIN:
http://www.daikinac.com/residential/docsService_SkyAir.asp?sec=docs&page=39

Bonne soiree
Krups





Krups



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111