Citation : biloute
... le disjoncteur ne devrait pas sauter pour un prob de compresseur c'est la commande électronique qui doit encaisser....
triste car cela va coûter bonbon pour krups réparer
maintenant, krups, je te conseille de trouver pourquoi cette plaquette est HS avant de faire des frais. peut être le compresseur en plus si c'est la srtie de puissance de commande du compresseur qui a lachée :paf

autre question (pas pour krups) pourquoi alors que depuis longtemps on sait qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'isolation, vous insistez pour l'emploi du Megaohmmètre??
un simple ohmètre doit faire l'affaire pour tester les bobinages eux mêmes; non??


Bonsoir biloute,

Lorsque j'ai émis l'idée d'utiliser un mégaohmmètre... notre ami ne nous avait pas laissé toutes les infos sur son installation électrique!
Il pouvait avoir un inter différentiel... ou pas, en protection de sa clim!!

L'utilisation d'un mégaohmmètre plutôt qu'un ohmètre ( bien que notre ami ait pu s'en passer car je suppose que sa carte électronique doit avoir des traces de brulûres visibles à l'oeil nu à l'heure actuelle ) aurat pu aider notre ami si ces traces n'étaient pas aussi visibles, car cet appareil te permet de créer ton propre " courant de fuite ".. ce que ne permet pas un ohmètre banal.

L'histoire est maintenant classée, vu que notre ami sait où se situe le problème.

A lui de voir si il peut réparer cette carte... ou pas! Tout en ayant à l'oeil que, comme tu lui dis... changer un composant de cette carte ne servira à rien si il ne trouve pas pourquoi cette carte a morflé!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111