Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-11-2010 08:43

salut et bonne jrnee a ts
un disjoncteur de type courbe D ou pas n a aucune importance sur une clim de nouvelle generation,
ce type de protection et tjr d actualite sur des moteur TOR,quant a ton installation c est un CP
inverter,donc il ne partira jamais a fond meme si la demande,elle,est a fond.il partira a basse frequances
et augmentras son regime au fure a mesure,justement pour eviter les pique d intensite liees au demarrage,
je ne pense pas que se soit un probleme d isolement sinon c est l interdif qui sautra en premier.
je m orienterais plutot vers un blocage moteur,ou un probleme sur les enroulements.
perso je procedrais de la facon suivante,ouvrire l UE,bien evedement,mettre les mano,pour s assurer que les pression s egalisent
correctement,(si c est pas le cas alors il faudras teste la bobine d egalisation si elle n a pas de probleme.deja eu ce cas)
ensuite,je met l ampermetre sur le CP,et je demande au client de faire de la demande,je me tient pret,les yeux sur l ampermettre, la main sur
le CP et l oreille attentive,si l ampermettre monte en fleche,et que le CP et chaud bouillant sans qu il grogne alors c est un blocage moteur,
si idem mais il grogne,la c est un des enroulements moteur qui est coupe,bien evedement en ayant eliminer un probleme de sur ou sous alimentation
qui viendrais de la carte.
cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2578&forum=111