Auteur | Clim Daikin qui fait disjoncter le disjoncteur D 25A | adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 06-11-2010 08:43
salut et bonne jrnee a ts
un disjoncteur de type courbe D ou pas n a aucune importance sur une clim de nouvelle generation,
ce type de protection et tjr d actualite sur des moteur TOR,quant a ton installation c est un CP
inverter,donc il ne partira jamais a fond meme si la demande,elle,est a fond.il partira a basse frequances
et augmentras son regime au fure a mesure,justement pour eviter les pique d intensite liees au demarrage,
je ne pense pas que se soit un probleme d isolement sinon c est l interdif qui sautra en premier.
je m orienterais plutot vers un blocage moteur,ou un probleme sur les enroulements.
perso je procedrais de la facon suivante,ouvrire l UE,bien evedement,mettre les mano,pour s assurer que les pression s egalisent
correctement,(si c est pas le cas alors il faudras teste la bobine d egalisation si elle n a pas de probleme.deja eu ce cas)
ensuite,je met l ampermetre sur le CP,et je demande au client de faire de la demande,je me tient pret,les yeux sur l ampermettre, la main sur
le CP et l oreille attentive,si l ampermettre monte en fleche,et que le CP et chaud bouillant sans qu il grogne alors c est un blocage moteur,
si idem mais il grogne,la c est un des enroulements moteur qui est coupe,bien evedement en ayant eliminer un probleme de sur ou sous alimentation
qui viendrais de la carte.
cordialement |