bbert
21  
 

  Posté : 04-11-2010 06:38

bonjour
controle avant toute manip les serrages de l alimentation élec et , change le dijoncteur avant de t attaquer a la machine, il se peut que 25 A pour 21A de conso ne soit pas suffisant lors du démarrage du compresseur, regarde la doc et met le calibre approprié .
ton disjoncteur doit etre un courbe D
a plus