unite interieur LG gainable qui se met pas en route en chaud
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-10-2010 17:48

bonne soiree a ts
puisque c est un triphasé,c est sur que c est de l inverter,des CP TOR en clim on en fait plus
sauf dans le cas d un systeme avec CP inverter et CP standar (TOR). et LG sur certaine UE mono ou multisplit d apeine 8KW
ils ont un CP inverter et un fixe TOR qui lui est en monophasé , lorsque le delta T et trop important entre la consigne et la sonde de reprise
en prenant compte de la sonde ambiant exterieur,la regule balance les 2 CP,jusqua ce que l ecart se reduise consederablement apres c est l inverter
qui gere.
cordialement