Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

unite interieur LG gainable qui se met pas en route en chaud
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 27-10-2010 08:30

bonjour,

je rejoins biloute. oublions les textes de lois pour l'instant
tu dis: g pas pose les manos,car comme l'unite interieur marchait en mode froid,je me suis dis que la raison devait pas etre fluidique.
mais tu dis aussi: ...(d'ailleurs j'ai pas note une grande fraicheur a la sortie)
contradiction dans le raisonnement
le plus simple pour supprimer le prob de charge de FF:
récupérer en pesant et comparer avec les données constructeur.
s'il y a un manque : recherche de fuite , éventuellement réparation de celle ci ou remplacement de l'install (origine de la fuite/coût de réparation?)
si complément de FF en gardant l'installtu as le choix As tu encore du R22 en stockc? achat de R22T ou passage au R417A.
si ce n'était pas un manque de FF , viens nous le dire on verra plus loin


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2546&forum=111