Posté : 19-12-2010 21:58 icone du post

re
oui batterie / echangeur c est la meme chose , oui c est la valeure de cette sonde qu il faudras que tu prenne
tu la prend sur le mode 41 .
mode 50- 7-10 ou 50- 7-11 il permettent la lecture sur le mode 41 d autre donneés qui ne sont pas visibles
autrement.
mais bon laisse tomber le 50 et va directement sur 41 .a+
cordialement