Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 05-12-2010 07:13

réponse a ta question :"Sur la doc, il y a marqué 48m3/min soit 2880 m3/h (H ou L?) donc si ce chiffre est vrai, est ce que le flux d'air est correct ? "
ce débit correspond au débit de ta bouche pour une bonne vitesse d'air,mais ton gainable fait 1080m3/h en grande vitesse c.a.d. qu'une bouche suffirait pour deux gainable .
La seule solution sans remplacer tes bouches, c'est de les fermer d'au moins 75% afin d'augmenter ta vitesse .
Petit test a faire:fermer toutes les bouches et en laisser une ouverte a 50% pour voir si au démarrage tu souffle de l'air froid pendant plus de 30 secondes .


@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2544&forum=111