  Posté : 29-11-2010 20:54

Bonjour,

Concernant la brc1d52, la sonde à la configuration d'origine n'est pas prise en compte pour la régulation, il existe une sonde déportée qui remplace la sonde d'aspiration l'unité intérieur(pour avoir un meilleur confort), la nouvelle brc1e51, sa sonde est prise en compte pour la régulation (il faut changer un paramètre)

pour 100m², 7.1kw est pas assez ! pour toute installation que je fais, mon calcul moyen est de 150w par m², donc pour chez toi tu as besoin de 2 x 7.1kw puisque le moteur inverteur peut faire un pic de puissance.

concernant ton gainage, il me semble qu'il y a beaucoup de mètres.., un paramètre peu être modifier pour avoir plus de pression dans le gainage !

quand tu appuies sur le bouton test de la brc, tu as 00 ou autre chose, l'historique des alarmes se trouvent dans le menu 41.