Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

[Résolu] - pb chauffage pac air/air daikin
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 28-11-2010 19:23

pour qu'un gainable puisse fonctioner correctement il doits brassé 10 fois le volume d'air de la maison par heure pour ton RZQ 71 soit 1080 m3 heures ,tu dois avoir une vitesse d'air en sortie de bouche entre 3 et 4 m/s pour eviter de stratifier au niveau du plafond ,par contre si tu a tous ton reseau en 200 mm et è bouches tu ne peux pas avoirsufisament de vitesse de sortie pour faire descendre l'air chaud au niveau du sol (quelq types de bouches at u et leurs disposition?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2544&forum=111