Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

pb clim mitsubishi msz 35va
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 13-10-2010 15:53

bonjour,

présentation faite: post ouvert

merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
+20 en 410 = effectivemment +/- 14,5bara (donc 13,5 bar mano)
60° en sortie compresseur c'est haut mais bon, ce sont les vapeurs surchauffées; cela ne devrait pas être trop anormal.
que s'est il passé? tu n'es pas clair!! il a tourné 1hr1/2 et s'est arrêté en alarme?
combien de clignotement / arrêt..
msz35va, c'est la donnée de l'UI?? c'est bien un mono split?
il y a bien un pro qui connaîtra la panne correspondante au code sur le site

Hin les gars

allez, à+

Message édité par : Aircofrigo / 13-10-2010 16:17




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2481&forum=111