probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE

  


  Posté : 28-09-2010 21:33

salut, ce probleme de v4v est du au modele de la v4v , il y en a des v4v marche dans le cycle chaud quand la bobine n'est pas alimentées donc il aura fallu verifier le modele de l'ancienne vanne ( repos froid ou repos chaud )



Cet article provient de Le site des frigoristes