  Posté : 17-02-2008 20:25

Salut AircoFrigo,merci de me répondre,heureusement que tu me l'a dit pour le condo car j'etait pret à le mettre sous 230VAC avec pince ampèremétrique( j'attend que l'ampérage se stabilise,je débranche et je multiplie la valeur affiché par 14.5 je crois) donc c'est pas valable pour un polarisé,ok
quant à l'etage de puissance,tout les commutateurs sont intégré dans un bloc noir,mes cours d'électronique sont loin,en fait KFR veut dire KingFisheR,gros distributeur,j'essaie de trouver un fournisseur,je dois passer chez un pro pour qu'il me teste le condo,mais j'y crois pas trop car j'avais quand meme mesurer 300VDC à ses bornes et sa alimentait la carte IPM,on essaie de trouver une clim hs pour ces composants,merci,je continu..à plus