Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

probleme alim élec sur clim Dual inverter
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-02-2008 19:50

salut àtoi,
si je te comprends, tu as tjs une phase qui est bonne!
et ta capa de 2000 est unique et je suppose juste après le pont redresseur d'entrée de ton circuit donc çà ne devrait pas être lui qui empêche ton compresseur de tourner
je serais à ta place, vu que visiblement 1 des 3 phases d'alim du compresseur est bonne je ferais des mesures comparatives sur ces trois phases sur la plaque pour déterminer à quelle partie tu dois imputer le problème (étage de puissance ou étage de commande pour commencer)
si c'est étage de puissance tu ne devrais pas avoir trop de problèmes pour remplacer les composants toi même
bonne continuation
pour ta mesure de capa en tension continue, je vais rechercher dans mes vieux cours la formule pour ça ; car dans je kotza (347) il y a une procédure de calcul mais UNIQUEMENt appliquée au courant alternatif.
à+
et encore bon courage


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=236&forum=111