Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

probleme alim élec sur clim Dual inverter
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 08-02-2008 13:59

re,

si je te comprends, c'est de l'inverter DC avec trois phases pour le compresseur.
chaque phase étant alimentées par un transistor de puissance et les tensions de sortie de ces transistors ne seraient plus en équilibre d'où le manque de puissance de ton compresseur.
tu peux éventuellement contrôler la tension de commande de tes transistors car à mon avis si la V de cde est la même pour chacun de ceux-ci mais pas leur tensions de sortie, ça peut signifier que tu aurais un voir deux transi défect(s).
par contre si les V de cde sont différentes il te faut alors remonté vers l'electronique de cde de tes transistors.
bonne chance
et merci de nous faire partager tes résultats (encore plus si je me suis complètement planté dans mes explications )

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=236&forum=111