Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

CODE H7 VRV DAIKIN

  


  Posté : 14-05-2010 14:49

BONJOUR A TOUS.
SUR UN VRV DAIKIN NEUF REF:REYQ8P9Y1B J'ai le code H7 sur la télécommande qui s'affiche au moment ou les ventillo de l'unitée extèrieure essaye de s'allumer.quand je prend les conso des ventillo je consomme 0.4 amp pendant 1 seconde et le code erreur apparait.les ventillos ne sont pas a la masse.parait-il qu'il y aurait une procedure de daikin pour detecter le default.(H7=detecteur de surcharge ou de surintensite du moteur de ventillateur defectueux).shaque ventillo a une carte ou il y a un pont de diode.
merci d'avance si quelqu'un a une idée ou si ca lui est déja arrivé



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1973&forum=111