code erreur e5 et l9 vrv 3 daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-02-2010 16:25

salut zizou et bonne jrne a ts
alors t en ai ou pour ton depannage ?
quand tu es intervenue as tu mis les mano
as tu verifier la tension sortie carte inverte ? selon le model du vrv en admet plus au moins 10 V de differentiel entre phase ,mais bon tu ne dit pas si le CP demarre ou pas ? ( est ce qu il part ou pas du tt cela simplifiras le diagnostique)
as tu verifier la continuite des phase entre la carte inverter et le CP ( les cosse sont elles bien serrees)
as tu verifier le cable de retoure d info sur le CP reperé N
bon avec le peu d info que tu donne c est pas evedent
mais bon perso je ne pense pas que ce soit la carte qui merde
et je ne pense pas que le CP soit bloquer (dans les 2 cas t aurais d autre symptomes et d autre codes defaut , a moins que si tu ne nous a pas tt dit)
je dirais que tu as un probleme sur la vanne d egalisation des pression a l arret alors:
soit elle n est pas alimenter et dans ce cas la, c est la carte principale qui en es la cose
soit elle est alimenter mais elle ne souvre pas et la il faut la changer .si tu as besoin des valeures ohmique je te les communiquerais .
pour confirmer ou infirmer ce que je pense , tu met ton manos et tu regarde si les prressions se sont egalisees ou pas
cordialement