  Posté : 19-02-2010 18:39

Salut zizou93
Il y a effectivement un problème avec le compresseur et / ou la carte inverter de puissance.
E5 signifie un blocage mécanique ( habituellement sur les VRV 3 tubes serie P).
L9 signifie une surintensité > 16 amps en principe au démarrage et de facon répetée.
Il est possible de tester seule la carte inveter par le mode 2 code 28, depuis le groupe extèrieur.
Il faut au préalable débrancher le compresseur et connecter les fils U / rouge; V / blanc; W / noir; sur un checker de phases inverter, ce matériel se trouve chez certains fournisseurs ( dont GFF ) et voici un lien pour te montrer l'allure:
http://www.achrnews.com/Articles/2007_AHR_Expo_Preview/BNP_GUID_9-5-2006_A_10000000000000025865
Ce testeur de phase indiquera par 6 leds l'état des 6 transistors de puissance sous basse tension depuis la sortie de la carte inverter soumise à la demande de test ( c'est pour cela qu'il faut debrancher le compresseur).
Si les 6 leds clignotent c'est que ta carte est bonne, sauf, en cas de problème de détection d'intensité (!), il faut en fait s'assurer par une pince ampéremétrique que le compresseur dépasse bien ces 16 amps au démarrage...
Salutations
cool#9

LE SAVOIR FAIRE il faut le FAIRE SAVOIR !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1699&forum=111