Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Compresseur scroll sur climatiseur CARRIER
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 04-02-2010 20:10

salut geniclimafroid

As tu mesuré la tension directement aux bornes du compresseur, pour éliminer la partie électrique.
Si tout est ok de ce coté la, j'essaierai d'inverser deux phases (sans le détrompeur) pour être sur aussi de ce côté la aussi.
S'il existe un cahier d'évènements quels sont les derniers dépannages effectués: appoint de charge trop important?

Et si tout est ok, alors il faudra incriminer le compresseur

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1657&forum=111