 Membre averti

  Posté : 13-01-2010 12:08

Si disjonction aleatoire, faire un controle d'isolement au megohmetre sur les divers organes electriques par contre faire attention a la carte electronique de l'unite exterieure donc voir ==>
_ compresseur, ventilo condenseur, pompe, resistance carter, résistance d' appoint (ECS, PC), etc ....
_ surintensité possible, controler l'intensité de la machine en fonctionnement plein régime , et celle plaquée sur le disjoncteur du tableau electrique pour la PAC.
_ Si disjoncteur de marque exotique le virer et mettre un de marque plus sérieuse.
_ vérifier les bornes de connexions de puissance (fondues ou carbonisées partiellement) et autres.
_ Dernierement un forumeur avait une panne de ce type, il s'est averé que c'était un rongeur qui s' était introduit dans l'unité ext. et avait grignoter l'isolant des fils électriques, donc tu imagines la suite, en tout cas le corps du criminel était sur le lieu de son méfait, mal lui en a pris.

Surtout tiens nous au courant du résulat de ce dépannage, car nous en sommes friands.