Bonjour Flo,
As tu essayé de monter P15 et la pour vérifier l'enclenchement des résistances ?
Ou la PAC n'a peut-être pas besion des appoints, voir la courbe de chauffe (P4)
N'as tu pas coupé la PAC et essayé trop tôt l'enclenchement des résistances ? P19 temporise leur démarrage à compter de l'enclenchement de la PAC