panne mitsubishi electrique MX 18 tv
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2009 23:56

Salut a tous
sur une clim reversible au r 22 inverter (charge ok vidé pesé et reinjecté)
en froid givre sur la ligne liquide T° àl'aspi + 10°
en chaud T° a l'aspi donc T° de condensation +60° puis l'inverter s'accelerre puis passe +75° puis défaut surchaudffe ligne de refoulement puis courrant exessive dans le compresseur 17 A la ligne liquide reste froide ,je supose que le detendeur electronique n'est pas ouvert donc bouchon d'ou le phenoméne de surpression les 2 unitée font pareil je n'entand aucun bruit sur les detendeur quand il se qualibre au démarage? les deux bobine en panne en même temps ji crois pas trop ? je suposse la carte electronique (mais a 500 € la carte j'ai pas envie de me tromper)
voila enfin ma question il ya t'il un moyen de controlé un detendeur electronique (pas de prise teste sur le modele ni de prise hp aprés detendeur sur les vanne de service) peut ton faire ouvrire un detendeur electronique avec 1 outil (fausse bobine magnetique de chez danfoss comme sur les electrovanne et la commande que verifier sur la 10 de fils?il ya t il des testeur de detendeur electronique comme il y a des testeur de carte inverter (kit refco)?
merçi d'avance