Pb pac LG - pb démarrage compresseur constant
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-01-2019 08:35

Ton problème peut-être dû à :
1 Sonde entrée /sortie d'eau en dérive positive ( tu demande 28 le retour est faussement à plus de 23 C ) .
2 sonde ou capteur fluidique en dérive négative sur la BP ( par erreur car info erronée, la carte protège le CP contre une BP trop basse . Là, elle ne ferai pas grimper l inverter ,encore moins enclencher le STD )
3 idem mais sur la HP. Les sondes/capteurs disent que la pression HP ciblée est atteinte donc pas besoin de monter en puissance .
4 rien de tout cela , tout est ok ,les infos sont bonnes mais le STD ne démarre tjr pas .
Dans ce cas ,c'est probable que le relais de commande est HS .
Y a qu'à vérifier si du jus arrive sur la commande de la bobine du relais .
Et vérifie bien que l inverter monté bien dans les tours,car si ce n'est pas le cas, la carte n'ira pas chercher le STD .
Cordialement