  Posté : 14-09-2009 18:57

de : adelclimatisation
salut et bonne jrne a ts
je vient a vous pour vous tenir informer de la suite . je reouvre un autre poste car le premier et cloture et je ne peut pas y acceder donc si maitre airco peut fair en sorte que se poste soit joint au premier se sera sympa . merci .
finalement c etait bien le transducteur( capteur BP) qui par moment merdais . il envoyait un signal errone ce qui empechait l inverter de fair partire le VRV a pleinne puissance. donc remplacement du capteur bp et ca roule.
cordialement.

signé : adelclimatisation