salut papayou et bonne soiree a tous
je ne sais pas si tu a reussi a trouver le code defaut ou pas ? pour l auto diagnostique voici la procedure sur une telecommande infrarouge.
1 appuyer simultanement sur 3 bouton ( temperature haut ,temperature bas et mode) sur ta telecommande apparaitra ceci 00 le premier 0 doit clignoter si non recommancer la manipe.
2appuyer sur temperatur haute ou temperature basse pour faire defiler les chiffres et les lettres ( dans la colonne de gauche)
3 des que tu entend 2 bip tu aura le debut de ton code defaut par ex U
4 appuyer sur le bouton MODE le deuxieme 0 va clignoter a l aides des touches temperature haut et temperature bas tu fait defiler comme precedemment j usqua ce que tu obtien un long bip et la ton code defaut sera complet par ex 0
E0 = monque de fluide frigorigene
bref des que tu auras determiner le code erreure fait nous en part et tout le monde se fairas plaisir a te proposer son aide
cordialement