Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

panne daikin
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 10-08-2009 20:58

Citation : hotz 

Bonjour papayou,

Si une unité a été déposée et que le circuit s'est retrouvé à 0 bars, je présume qu'il a été dégasé à la sauvage... Alors tirage au vide avant toute recharge car les tuyaux ont pu rester à l'air libre. Si la procédure de rapatriement du fluide au groupe a été respectée, alors les vannes ont été fermées, ça parait bête mais vérifies quand même...
Je conseille à tout le monde de commencer une recherche de fuite sous 38 bars d'azote et au prestobul lorsqu'on se trouve avec un circuit vide. Puis tirage au vide, charge à la balance aux préconisations constructeur, puis on appelle la hotline au 04 37 72 22 04 si tu veux éviter de payer la communication au tarif 08.......

Bon courage, et tiens nous au courant 


Salut hotz

grand merci pour le n° en 04 c'est vrai que ça coutera moins cher pour les prochains coups de tél

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1128&forum=111