Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

panne daikin
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 10-08-2009 17:40

Bonjour papayou,

Si une unité a été déposée et que le circuit s'est retrouvé à 0 bars, je présume qu'il a été dégasé à la sauvage... Alors tirage au vide avant toute recharge car les tuyaux ont pu rester à l'air libre. Si la procédure de rapatriement du fluide au groupe a été respectée, alors les vannes ont été fermées, ça parait bête mais vérifies quand même...
Je conseille à tout le monde de commencer une recherche de fuite sous 38 bars d'azote et au prestobul lorsqu'on se trouve avec un circuit vide. Puis tirage au vide, charge à la balance aux préconisations constructeur, puis on appelle la hotline au 04 37 72 22 04 si tu veux éviter de payer la communication au tarif 08.......

Bon courage, et tiens nous au courant



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1128&forum=111