Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

panne daikin
discus
1109  
     
 Membre averti

  Posté : 10-08-2009 06:50

Bonjour le bricolage,essayez de démarrer un compresseur sans fluide,c'est très risqué,surtout si il est au vide.
Je comprends pas trop cette intervention ce trouve en France ou au fin fond de l'Afrique..........Avec les nouvelles législation,est tu habilité à travailler sur ce genre d'installation (ca peu être dangereux avec le R410A)
Enfin bon je suis mauvaise langue peut être mais recherche d'abord la fuite et ensuite charge aux données constructeur et saeulement après cherche pourquoi il ne démarre pas .
Désolé pour ce petit coup de gueule,mais le bricolage ca m'énerveeeeeeeeeeee


@+DISCUS



Cet article provient de Le site des frigoristes