salut papayou et bonne journee a tous
1 as tu verifier si tu as un code defaut via ta telecommande je supose que c est une infrarouge car sur les filere tu l aurais vite vu led rouge clignotante et l oeil du mode teste aussi si tu ne sai pas comment interoger la telecommande tu n a qu a couper l alim sur ton groupe pendant une dsizaine de secondes et tu le redemare tu met sur mode test et cela devrais repartir.
quant tu dit que tu a mis un peut de FF tu veut dire que tu a mis la charge complete ou pas? as tu mesure ohmiquement ton CP. ton condo.il se pourait que ta carte inverter est HS si apres coupure rien ne se passe. mais bon il faut absolument que tu nous donne le code defaut pour determiner la ou les causes probables.
cordialement