Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Carrosserie à la masse
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 10-10-2016 19:51

Bonjour

L'installation électrique de ton client doit être remise en état par un électricien car comme mes cybers-collègues je suis étonné qu'un défaut d'isolement aussi important n'ai pas déclenché le disjoncteur différentiel

Ce défaut ne vient pas forcément de ton clim mais peut-être d'un autre appareil

contrôle la tension entre la masse d'un appareil avec un tuyau d'eau Si ta clim est en cause , le défaut disparaîtra en coupant l'alimentation


même si tu n'est pas en cause , je te conseille de signaler sur ta feuille d'intervention que l'installation présente un danger






Cet article provient de Le site des frigoristes