panne clim samsung

  


  Posté : 02-08-2009 10:35

bonjour les gars
salut discus et Trane13 :les mesures que j'ai faite sur le condo ( l'afficheur vient à zero puis il revient à l'infini ) suivant les conseils et les liens proposés
par isfcer là haut.cé à dir le condo est en bon etat
par contre le test du compresseur à l'aide de l'ohmetre ne correspond pas aux regles que j'ai vu dans les liens : exemple= la somme de la valeur de la resistance entre c,a et c,p doit etre egale à la resistance de p,a.
Le cours que j'ai lu dans le lien donne l'exemple suivant : resistance entre
c et p = 12 ohm
c et a = 36 ohm
p et a = 48 ohm c.à dire cp+ca
alors que mes mesures ont donnés ce-ci :
entre c et p = 1.7 ohm
c et a = 3.6 ohm
p et a = 4.2 ohm ???? je ne comprends pas ça , parceque je dois trouver 5.3 ohm puisque l 'intersection de l'enroulement principal et secondaire
est c . Autre chose l'unite ext n'est pas bien horizental elle est peu incliné du cote du compresseurvers le bas : ceci a-t-il influence sur le compresseur.
Quand j'ai debrancher le compresseur = rien ne se passe .
alors messieurs est ce que je peus brancher seulement le compres et tester s'il demarre ou non?
merci les gars de m'aider