Salut à tous les frigolos !

@ nop pas mal l'idée du detendeur du technicien de daikin tu pense que celui ci existe en vraie pour pouvoir tester ces fameux detendeur electronique ! En faite j'ai effectuer une recherche de fuite sur une Pac aquasnap de carrier d'après le formateur celle ci etait en manque de charge ( Pac dans un centre de formation ) apres récupération du fluide j'ai recuperez la totalité j'ai tiré au vide et refait la charge en fluide frigo après la mise en marche du compresseur la BP est à 2 voir 3 bar ( fluide R410A avec une ambiance à 19 degré ) et bien sûr apres le detendeur je givre la sonde qui lit -16 degrés et j'ai soupçonné le detendeur mais les valeur avait l'air correcte d'où ma question comment les tester sans changer la totalité si c'est la carte qui deconne qui n'envoie pas les bonne tension !
Nop sur les 6 fils il y'a 2 commun c'est bien ca donc 1 commun pour 2 fils à 45 ohm et un autre commun pour les 2 autre fils à 90ohm c'est bien ca ?

Cordialement

Message édité par : SFroid / 24-02-2016 21:08