Bonjour a tous
C est la sonde qui sert de surchauffe en mode clim et sous refroidissement en mode chauffage .
C est elle qui vous met le groupe en caraffe .j ai eu le cas sur une lg .
Comme dit par nop chez lg la plupart des pannes ce sont les sondes . Aussi bien celle du groupe quecelle des ui . Aussi bien en residentiel que en tertiaire vrv .
C est une maladie chez eux . Avec aussi les condensateurs integres a la carte de commande du ventilo exterieur . Sur d autre models cest le condo compresseur qui lache .
Changez en effet les 3 sondes c est mieux . C est ceque je fait systematiquement .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes