cablage sur une bauer b12000
Nop
645  
    

  Posté : 12-01-2016 14:55

oula mon garcon , si tu bute la dessus , t'as pas fini !!!

tu alimente l'ui , grace a la prise qui est censé être dessus (en haut a gauche sur ton schéma) , ensuite tu pilotes le groupe extérieur , pas de comme la dessus !

donc:
L ui va sur 1
N ui va sur 4
la terre va sur la terre ,
de la petite prise en plastic qui traine dans l'ui , le fils rouge va sur le 2 , le noir sur le 3.

ca a l'air d'etre une bonne machine de merde , surtout que je sais pas comment elle gere son dégivrage , peut etre un simple compteur de temps.

Citation : Aircofrigo 
donc il ne s'agit pas d'une clim!! mais bien d'une PAC
et c'est pas une panne mais un prob élec

c'est une clim reversible

nop

Message édité par : Nop / 12-01-2016 14:57