Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation

Auteur

CIAT AQUALIS 2 disjoncte
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 17-01-2016 11:44

Citation : tiredbee 

Bonjour,

Suite et fin:
Moteur ventilo neuf, ça marche...

La bite, le couteau et les bases. Débat sans doute plus complexe qu'il n'y parait mais sans doute plutot vrai... mais il n'y a pas de plan B.

N'ayant que peu de moteur sur les chaudières, il est vrai que ma méthode de dépannage actuelle est le "débornage-disjonction électrique" qui fait bondir airco, je vais tenter de changer mon approche...
Bonne resolution 2016 : demander un megohmètre au père noel.

Bon après il y a la théorie et la pratique sur des cas "bancals" (ou non-acquis ):
L'autre jour je suis tombé sur un démarreur progressif de pac qui avait brulé.
Le compresseur avait une cosse qui avait fondu (l'isolant, pas le conducteur),
La mesure des enroulements me donnait un truc du genre :
-2.5ohm
-1.3ohm
-4.2ohm
1.3+2.5=3.8 soit 0.4 ohm de difference avec la somme mesurée.
Y a t il un pourcentage d'erreur acceptable ? ou pas ? Bon dans le cas présent cela me semble quand meme beaucoup.
Mes mesures sont aussi faussées par une oxydation importante des connecteurs, que j'ai essayé de gratter comme j'ai pu mais peu acessibles...

Enfin, quel est le seuil de valeur d'isolement douteux ? 25Mohm ?

Sinon, la bite ça va bien. Enfin...  

Salut,
certains employeurs sont réticents à l'achat de cet appareil prétextant
- que ça coute un rein
- que l'usage est trop ponctuel pour cet achat
- que vous vous en sortez très bien sans cet outil, que c'est juste un caprice de votre part
Tout est bon pour eux à garder la main fermée pour ne pas sortir les deniers de leurs poches en somme des "pinces"
le remède peut être le prix, et en plus il fonctionne
http://www.frigoristes.fr/modules/td-galerie/imgs/20150113220140-1.jpg
http://www.selectronic.fr/testeur-d-isolation-autonome-4gohm-1000v.html

http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=124_1370_1427&products_id=48471


Aux audacieux sourit la chance !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10339&forum=111