Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Montage, soudure

Auteur

Fuite PAC mitsubishi
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-02-2009 10:14

salut dferreboeuf,

t'as tout faux!! hors de question de savoir si ta charge est bonne avec les pressions à l'arrêt.
1 comment vas tu réparer ta soudure?? moi à ta place j'achète les tuyaux de bonne longueur et je remplace!
2pour le gaz , je répète: vider le circuit et peser la quantité que tu vas mettre au 10 grammes prêt; c'est le plus simple et le SEUL moyen fiable
3 l'idéal est d'appeler un frigoriste mais bon fait ce que tu veux comme d'habitude avec nos conseils

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=704&forum=110