Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Montage, soudure

Auteur

Ballon tampon / bouteille découplage en rénovation
Billbaroud
266  
   

  Posté : 18-11-2019 08:50

Bonjour,

Mes remarques ne sont que pour les PAC :
ne pas oublier que sur un découplage, le débit primaire doit être supérieur de 10% de celui du secondaire. Le volume"utile" d'une bouteille de découplage est 50% du volume brut.
L'argument de l'utilité d'une bouteille tampon/stockage est l'intervalle des cycles frigo et , bien sur, une réserve d'énergie pour dégivrer. Réduire le nombre de démarrage augmente la longévité du compresseur ET de la carte de puissance. De plus, un fonctionnement plus long du cycle permet à la régulation d'optimiser le cycle frigo. Le régime transitoire est catastrophique sur le plan du rendement. Suivant la taille de la PAC, le régime transitoire dure de 10 à 15 minutes avant que le régime "idéal" soit atteint. Certains clients ne regardent que la dernière ligne du devis et d'autres sont plus sensibles à la longévité/arguments techniques.
@+

Message édité par : Billbaroud / 18-11-2019 08:55




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12315&forum=110